关于是否可以设置预作用系统,向大家求教
我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。 因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规 4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统: 1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3 用于替代干式系统的场所。 前两条本工程肯定是不符合了,关键是第三条是否符合 4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场
大家来说说:预作用系统的设计
我最近遇到一件事,不知道怎么处理,请大家出个主意。有个工程,我设计了预作用系统,大家知道预作用系统有三种自动开启方式:(1)探测器或灭火喷头其中之一动作。阀组便开启,又称无联锁预作用阀组;(2)探测器动作,也只有探测器动作,阀组开启,又称单连锁预作用阀组;(3)探测器和灭火喷头都动作,阀组开启,又称双联锁预作用阀组。处于安全考虑,我设计要求按照无联锁预作用阀组进行控制,可是最近施工方(消防公司)对我的设计提出质疑,有求将预作用阀组改为雨淋阀组,即系统的控制改为单联锁预作用阀组,我坚决不同意,因为这样降低了系统的可靠性,但施工单位联合消防验收部门列举若干本地现有原设计为无联锁预作用阀组进行控制后改为单联锁预作用阀组进行控制的例子来向甲方和我施压,要求更改系统。其实我知道这是施工单位无阀保证施工质量(管道有多处漏水、漏气点,还没有按照设计要求做坡度),害怕工程无法交工(因管道漏气会使空压机不能停止,甚至会引起误动作)而玩的把戏。单独从理论上讲述两种系统之间的优缺点我说服甲方和施工单位,但甲方听施工方谗言多日,害怕系统最终还得改回去(不论什么原因),所以尽管甲方