预作用系统空压机如何选型
lzhp1985
lzhp1985 Lv.4
2009年09月24日 22:46:10
只看楼主

现在有个仓库危险级2级,打算做预作用自喷系统,管网容积约13立方,请问各位大侠空压机该如何选型,有没有什么相关资料可供参考?还有如果要采用大水滴喷头,流量系数选多大的合适?网上很少有大水滴喷头的介绍,请各位帮帮忙,在此先谢谢大家了……

现在有个仓库危险级2级,打算做预作用自喷系统,管网容积约13立方,请问各位大侠空压机该如何选型,有没有什么相关资料可供参考?
还有如果要采用大水滴喷头,流量系数选多大的合适?网上很少有大水滴喷头的介绍,请各位帮帮忙,在此先谢谢大家了……
免费打赏
shlejie
2009年09月25日 14:18:30
2楼
我做过一个高货架仓库,采用的是K=200的早期抑制大水滴喷头.
回复
xiaohan2711
2009年12月30日 12:00:37
3楼
楼上的傻了吧,人家要空压机选型,你蹦跶这玩意。。。
正好今天我也在找空压机选型,规范中貌似没有提到管网要多久必须充满压力,因此好像空压机的选型就没有那么死板了。主要作用我觉得也就是平时管网漏气了要补气,这个量很小的。而且管网中气体压力宜为0.035~0.05MPa,所以空压机的选择上我觉得应该是很小功率的。
网上看了不少朋友,他们都是买预作用报警阀的时候厂家直接给配的。试想一个报警阀能控制的喷头也就那么多,大概算一下管道容积,也差不多了。厂家都是有经验的。
空压机功率应该在1KW以下。
我也就是今天才了解了一下这方面的东西,可能还有不太对的地方,拿出来大家参考一下,讨论一下。
回复
wangkaiqi
2009年12月30日 12:03:09
4楼
我选空压机一般按30min使管道内的气压达到设计要求
回复
xfd831
2010年01月03日 14:48:02
5楼
充气时间一般按NFPA-13中的要求来选取,时间为30min达到规定的充气压力(技术措施引用了该规定)。楼主把1个预作用阀控制13个立方的管网容积有待商榷,建议核算一下充水时间是否能够满足,如果不能满足,应该拆分成多个预作用阀来控制。而不是规范说能带多少个喷头,就按喷头数去设置。
1个预作用阀能带多少喷头目前的规范受两方面限制:1、规定的最大喷头数,2、预作用阀后的管网充水不得超过2min。
从楼主的条件来说,建议设置两个预作用阀,空压机的功率大致是3匹,即2KW以上。
回复
老谭
2010年01月03日 15:44:55
6楼
5楼说得很正确,我也做过预作用系统,设计时就是找不到空压机的样本,也只好叫电气专业预留插座。不知道谁有空压机的样本选择?
回复
loveguaimaomao
2010年01月06日 23:03:31
7楼
我也在查,大家继续讨论
回复
walala
2010年03月18日 17:22:01
8楼
同题
回复
wangxiuqiao2000
2010年03月21日 09:39:11
9楼
5楼说得很正确,我也做过预作用系统,设计时就是找不到空压机的样本,也只好叫电气专业预留插座。不知道谁有空压机的样本选择?
回复
us99508
2011年03月11日 14:22:52
10楼
新的技术措施上有要求,30分钟充满,具体怎么选型,正在学习,有好的意见共享一下!!!
回复
kaibaoshou
2011年03月15日 17:37:51
11楼
新的技术措施上有要求,30分钟充满,具体怎么选型,正在学习,有好的意见共享一下!!!
回复