重力无阀滤池设计的纠结
小弟做了个制药废水的改造工程,想在二沉池后加个重力无阀滤池,由于第一次接触这东西,在设计时候有几个比较纠结的地方。由于水量小,才300方/天,滤速想取低点,取5.6m/h,池子大小为1.5*1.5,这样的话池子不至于太小,好做点,但这样的话,参考有关资料反冲洗强度为10-15,若取平均反冲洗强度为12,池子里的水不够反冲洗2分钟,而且虹吸下降管管径也要取大一点,但这样的话又担心形成不了虹吸自动反冲洗(因为之前我有同事做过而无法自动反冲洗的,怀疑是管径太大了)。1.对于小水量的是不是不适合做重力无阀滤池?2.如果可以做那滤速的取值上是不是一定要取高点?3.反冲洗强度和虹吸下降管管径如何确定?它们之间是不是有对就的关系??希望各位大侠指点一下,小弟不胜感激!!!