消防变频供水设备工作原理
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
变频器工作原理(转给大家)
变频器工作原理变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的
电机变频器调速的工作原理
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。变频器选型:变频器选型时要确定以下几点:1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。3) 变频器与负载的匹配问题;I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与