请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
2楼
如果室外也采用临时高压给水系统,那和室内的区别就是室外可以不考虑高位消防水箱,而是采用增压稳压装置。
回复
3楼
两个方案:1.设增压稳压设备,2接屋顶水箱间设稳压管。止回阀必须的。
回复
4楼
1、设稳压装置保持系统准工作状态的压力,使压力开关动作,开启主泵。2、从水箱单独设稳压管至室外管网,稳压管上设流量开关(减压阀选择),来启动主泵。这两种方式都是单独设置室外消火栓泵的情况。
回复
5楼
lufei 发表于 2017-9-8 09:08 如果室外也采用临时高压给水系统,那和室内的区别就是室外可以不考虑高位消防水箱,而是采用增压稳压装置。谢谢,:handshake:handshake
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2017-9-8 10:09 两个方案:1.设增压稳压设备,2接屋顶水箱间设稳压管。止回阀必须的。采用了接屋顶消防水箱的办法,谢谢。
回复
7楼
gyqxaz 发表于 2017-9-12 15:21 1、设稳压装置保持系统准工作状态的压力,使压力开关动作,开启主泵。2、从水箱单独设稳压管至室外管网,稳 …:handshake:handshake:handshake谢谢
回复