有人说:工频泵+变频泵供水,那是扯淡。同种型号的泵,工频运转时,流量大扬程高;变频运转时,流量随转速成比例的减小,扬程却呈平方的降低。往同一条管道里供水,变频泵根本无法输出水流。这是真的吗?在工作中也发现:同时运转时,工频泵的工作电流往往大于它的额定电流。不知此现象是否与上述说法有关?敬请高人指点。
有人说:工频泵+变频泵供水,那是扯淡。同种型号的泵,工频运转时,流量大扬程高;变频运转时,流量随转速成比例的减小,扬程却呈平方的降低。往同一条管道里供水,变频泵根本无法输出水流。这是真的吗?
在工作中也发现:同时运转时,工频泵的工作电流往往大于它的额定电流。不知此现象是否与上述说法有关?敬请高人指点。
2楼
查了以前很多文章,都没有这方面的解释。难道真的就是这种情况吗?
回复
3楼
**********************************************************
给你推荐篇文章看看,仅供参考!
**********************************************************
关于变频调速给水的基本原理
--------------------------------------------------------------------------------
北京义力达通用机械公司符锡理
目前,变频调速生活给水在建筑给水中应用越来越广,其 主要原因是:
1.变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供水 压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的 要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意 ,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制 。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量 下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量, 以防止发生过载。
2.目前,变频器技术已很成熟,在市场上有很多国内外品牌 的变频器,这为变频调速供水提供了充份的技术和物质基础 。变频器已在国民经济各部门广泛使用。任何品牌的变频器与 变频供水控制器配合,即可实现多泵并联恒压供水。因为建 筑供水的应用广泛,有些变频器设计生产厂家把变频供水控制 器直接做在供水专用变频器中;这种变频器具有可靠性好, 使用方便的优点。
3.变频调速恒压供水具有优良的节能效果。
由水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有二 种方法;一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速 升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经 常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良 的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术 政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推 广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主 要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并 联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变 频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工 况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变 频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压供水系统 的能耗,改善节能状况。
当多泵并联恒压供水系统采用具有自动睡眠功能的变频器 ,当用水流量接近于零,变频泵能自动睡眠停泵,从而可以做 到不用水时自动停泵而没有能量损耗,具有最佳的节能效果 。
多泵并联变频恒压变量供水的工作模式通常是这样的:当 用水流量小于一台泵在工频恒压条件下的流量,由一台变频泵 调速恒压供水;当用水流量增大,变频泵的转速自动上升; 当变频泵的转速上升到工频转速,为用水流量进一步增大,由 变频供水控制器控制,自动启动一台工频泵投入,该工频泵 提供的流量是恒定的(工频转速恒压下的流量),其余各并联工 频泵按相同的原理投入。
在多泵并联变频恒压变量的供水情况下,当用水流量下降 ,变频调速泵的转速下降(变频器供电频率下降);当频率下降 到零流量的时候,变频供水控制器发出一个指令,自动关闭一 台工频泵使之超出并联供水。为了减少工频泵自动投入或超 出时的冲击(水力的或电流的冲击)。在投入时,变频泵的转速 自动下降,然后慢慢上升以满足恒压供水的要求。在超出时, 变频泵的转速应自动上升,然后慢慢下降以满足恒压供水的 要求。上述频率自动上升,下降由供水变频控制器控制。
另一种变频供水模式通常叫做恒压变量循环状启动并先开 先停的工作模式。在这种供水模式中,当供水流量少于变频泵 在恒压工频下的流量时,由变频泵自动调速供水,当用水流 量增大,变频泵的转速升高。当变频泵的转速升高到工频转速 ,由变频供水控制器控制把该台水泵切换到由工频电网直接 供电(不通过变频器供电)。变频器则另外启动一台并联泵投入 工作。随用水流量增大,其余各并联泵均按上述相同的方式软 启动投入。这就是循环软启动投入方式。
当用水流量减少,各并联工频泵按次序关泵超出,并泵超 出的顺序按先投入先关泵超出的原则由变频控制器单板计算机 控制。
由上述可见,对于变频恒压变量给水通常有两种工作模式 ,一是变频泵固定方式,二是变频循环软启动工作方式。在变 频泵固定方式中,各并联水泵是按工频方式自动投入或超出 的。因为变频泵固定不变,当用水流量变化,变频泵始终处于 运行状态,因此变频泵的运行时间最长。为了均衡各水泵的 运行时间,对于变频泵固定运行方式,可以设计成变频泵定时 轮换运行方式。即当某一台
回复
4楼
非常感谢3楼的推荐文章,变频器跳闸,导致所有并联水泵停机而中断供水的事故我们也发生过。不主张采用具有自动轮换控制功能的变频恒压给水系统,那么,提倡何种控制方式,烦请告知。
从理论上来讲:水泵在低于50赫兹下运转,(管路特性不变)其扬程一定就小于工频状态下的扬程,往同一管路内供水,扬程高压力大的工频泵就会封盖住扬程低压力小的变频泵供水,除非变频泵的频率达到工频值才能供水。事实是否如此,没有实验,不得而知。烦请指教。
回复
5楼
这是什么道理?水泵电机变频,变的是输出功率,低转速时不能获得高扬程吗?变频泵组要求扬程衡定,变的是流量。
回复
6楼
首先要搞明白变频系统中传感器是压力传感器还是流量传感器,才能明确是压力恒定还是流量恒定,当然生活用水只能是压力传感器.同意ferry的说法.
回复
7楼
5楼的朋友,在深入点谈谈。
回复
8楼
工频泵+变频泵供水就是可以
回复
9楼
8楼的朋友说得好,工频泵+变频泵供水就是可以 ,确实能工作。道理正如9楼的朋友分析的,能不能同时运行,主要看泵的特性曲线和管路阻力特性曲线。按9楼提的例子,在低于38米(或稍高些,看泵的特性曲线)两泵可以并连运行,当要求扬程高于38米的小泵扬程时,估计就不能并联运行了。我的这种说法对否,请大家探讨
回复
10楼
楼主出的问题的确使我产生了一个问题。工频泵+变频泵供水管路特性曲线、水泵特性曲线如何画?工频的管路曲线和变频的管路曲线(恒压变频)的净水头是不一样的呀??????????
9楼的问题在两个泵都不采用变频的情况下,采用关闭阀门的方法肯定可行,只是就象楼上所说的这只是应急,一般谁都不会考虑这么做的。
回复
11楼
3楼的文章不全,我很想看完整。
回复