减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害
做为一名从事了20多年建筑给排水设计人员,今天我想向大家提出我的这个观点---- 减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害.其害处为:1是能源浪费,将给水压力提升后,又通过减压阀来减压,本身就是对能源的浪费行为.2是减压阀的毛病多,容易出现问题,维修工作量大,造价高,系统工况不稳定,压力不稳定,用水配件容易损坏,系统运行水锤及躁声大.建议:将供水系统修改为10层楼或以内为一个生活给水系统分区,这样系统内的给水压力数据全可以控制在规范允许范围内,系统压力稳定,系统中基本上不需要增加减压阀组,系统供水安全可靠节能.应养成一个比较好的设计习惯,尽量减少系统内的减压阀组的设计采用.
高层建筑给水系统怎么样?
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
变频恒压供水在高层建筑给水系统中的设置
由于高层建筑存在层数多、用户多、高度大等的特点,使得高层建筑供水系统的设计相对复杂,《建筑水排水设计规范》对高层给水系统的设置要求较严谨。由于高层建筑最不利供水点要求的扬程较高,所以在建筑物的整个供水系统中耗能最大的部分是用于将水提升至指定高度并输送至用户处的能量。所以给水系统节能问题是建筑给水排水工程中至关重要的问题。 现有高层建筑很多都采用了变频恒压调速并联供水方式,这种供水方式是采用一个地位蓄水池,储存和调节水量,水泵从低位蓄水池吸水加压后送到高层用户,是一种比较节能的供水方式。 高层建筑若采用同一给水系统供水,由于低层管道内净水压力过大必然导致超压出流,出现水击、振动、管道和附件损坏等现象。竖向分区供水是解决高层给水系统中低层管道静压过大的主要技术措施,给水系统竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管路、节约供水、能耗等因素综合确定。 高层建筑常用给水方式有高位水箱供水方式、气压水箱供水方式及变频恒压供水方式,其中对于变频恒压供水方式,是根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高