循环水泵选型
更多
家用循环水泵
冷却循环水泵
循环水泵报价
循环水泵扬程
循环水泵参数
循环水泵的扬程
循环水泵功率
空调循环水泵
微型循环水泵
自动循环水泵
循环水泵控制
鱼缸循环水泵
威乐循环水泵
循环水泵扬程计算
循环水泵安装图
格兰富循环水泵
循环水泵扬程估算
采暖循环水泵扬程
循环水泵扬程的确定
空调循环水泵扬程
循环水泵 功率
家用供暖循环水泵
热水循环水泵
循环水泵的工作原理
换热站循环水泵
#
循环水泵选型
#
300
循环水泵选型专题,为您提供循环水泵选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水泵选型相关的专业交流讨论,更多循环水泵选型相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助!!关于闭式循环水泵的选型
我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢
空调循环水水泵选型问题
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
中央空调循环水泵的选型
刚刚学做设计没多久,关于中央空调循环水泵的选型,我还不太会选,找了些选型的资料,感觉太复杂了,大家有没有简单一些的循环水泵的简单算法啊,主要是扬程了
地暖循环水泵选型方法和计算
循环水泵选型方法 循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。 1.1 系统流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管网所需流量
循环水泵分类选型及扬程确定
地暖系统循环水泵的合理选型
地暖循环水泵计算选型方法
关于换热站循环水泵的选型问题请教
我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊
地暖循环水泵选型方法和实例计算
请教怎样选择循环水泵啊!!
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间