水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
发起关于各种类型消防水泵的特性和选用原则的大讨论,希望大家踊跃点啊
大家做水消防设计时,都面临消防水泵的优化选择的问题。1.可选择的传统水泵有TSWA型,DA1型,DL型,IS,ISG型等,配套泄压阀可控制超压。2.国家出台《消防泵性能要求和试验方法》,各个厂家也推出了各自的不同命名的各有特色的消防专用泵,如博山,双轮,凯泉,连成,东方,熊猫,陕西航天等等,还有蓝深(该样本似乎问题不小:D)。有些是传统改装的,有些是切线消防泵,还有水冷直联泵等等。种种类型,优劣不明,让人迷惑。3.美国NFPA20中对消防水泵性能也有规定。(国产的规范有盗版侵权嫌疑吗!)4.消火栓系统,喷淋系统(闭式),两者对水泵的选用要求也有不一样。5.请各位不论建水高手,大师,菜鸟,还有厂家,都能在此讨论,谈谈心得。