来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。 因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。
目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。
因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。
卧式泵的 优点是便于维修 ,缺点是占地面积大、水泵的动平衡不好时振动较大,需要做严格的减振设计。
在冰蓄冷乙二醇系统中,由于乙二醇的腐蚀作用,运行几年的卧式泵动平衡常常会被破坏,使振动加剧。
将其设置在居住建筑地下室及医院的大型医疗设备(核磁、CT、直线加速器)附近时,需要特别注意其振动的影响。
小流量的卧式泵一般采用端吸泵,大流量(大于700mm3/h)的一般采用双吸泵。
缺点是大流量的立式泵电机较重,不宜拆卸更换轴封。 目前有采用联轴器分离设计的立式泵可以解决这个问题。
屏蔽泵是立式泵的一种,它将叶轮与电动机的转子连成一体装在同一个密封壳体内而形成的一种全封闭泵。
普通离心泵的驱动是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动机轴相连接,使叶轮与电动机一起旋转而工作,而屏蔽泵是一种无密封泵,泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内,此压力容器只有静密封,并由定子绕组来提供旋转磁场并驱动转子。
这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置,故能做到完全无泄漏。
屏蔽泵的结构特点:泵的叶轮与电动机的转子在同一根轴上,没有联轴器和轴封装置,从根本上解决了被输送液体的外泄问题。
屏蔽泵利用其输送的介质来对电机冷却,没有电机的冷却风扇,具有噪声低的特点。
对于供热系统,由于冷却电机的水是热水,因此设计时需要采用耐高温的屏蔽泵。
由于在电机的转子和定子之间存在两个屏蔽套,使得电机的定子与转子之间的间隙加大,造成电机的性能下降,同时在屏蔽套中还会产生涡流,增加了电机的铁损, 所以屏蔽泵的效率通常低于端吸机械密封离心泵