紧急求助,污水处理厂氨氮超标
现在接触到一个污水处理厂改造工程,是一个镇的污水处理厂20000m³/天,进水为一部分生活污水和一部分海产品加工废水(包括鱿鱼废水),COD大概2000左右,氨氮70左右,SS 350左右。处理工艺为:格栅-集水池-机械搅拌加速澄清池-厌氧缺氧-深井曝气-脱气池-二沉池-消毒-出水。现在出水一直不达标,氨氮一直居高不下,进水多高,出水还多高。请各位老大帮忙分析分析,给点建议。 工程分二期进行,近期为20000 m3/d,远期工程再建设20000 m3/d,工程总规模为40000 m3/d。近期工程预处理系统按40000 m3/d的处理能力设计,生化处理部分按20000 m3/d的处理能力设计。7.1 预处理部分按40000 m3/d设计:1)格栅沟:钢筋混凝土结构。尺寸为L×B×H=8×1.2×4.5m.共2条2) 格栅:两台。栅条间距5,按750放置。功率0.75KW. 3) 集水池:钢筋混凝土结构,有效容积500 m3。4) 污水泵共5台,选用潜水型排污泵,Q=510 m3/hr,H=12M
求助:某污水处理厂的设计
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,