变频器的操作方法与维护内容
一、操作.上电前检查: 检查变频器周围环境,包括粉尘、温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器环境温度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无凝结或水雾;变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤;清理变频器柜内及周围灰尘。 .送380V控制电检查: 关闭所有高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);合变频器控制电源开关“CDS1”(I/O柜上的开关);然后启动控制柜内UPS电源。(打开控制柜门,长安启动按钮直至听到 ‘滴’声后松开)此时键盘左边的“POWER ON”指示灯亮,表示380V控制电源已送至变频器;上控制电后,检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作(用一张A4的纸,对折后,放在滤网上,看能否吸住,控制系统需要一分钟左右的时间自检),确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作.变频运
室内的正确空调操作方法
广州华凌空调维修公司提醒各位空调用户在室内使用空调的操作技巧:1、使用时门窗要关严,否则会泄漏室内热风或冷风,增加空调的工作电耗。但切忌不可长期使用空调不通风,会影响人体的健康。 2、使用空调器的房间应禁止吸烟。否则,空调内的水分和烟雾形成烟碱,腐蚀空调器。也会因此形成恶循环,导致室内和衣物上有烟味。 3、不可在房间温度和空调制冷度差距太大,导致空调耗电;合理调节风扇速度,以利节电。 4、如果空调器长期不用,应将电源切断。如果有遥控器,应将遥控器中电池取出。 5、温度不必过低。空调温度应调在26℃左右,人感觉很舒适。调温过低则既费电又感到不舒服。 6、广州华凌空调维修建议空调每年应由专业人员清洗2-3次,以延长空调的使用寿命,同时保障人体健康。 空调的使用效果如何取决于“主人”如何操作,因此作为“主人”要懂得些空调的使用方法。推荐阅读:http:
消防栓的种类及消防栓的使用方法
一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的