关于火灾自动报警系统图
已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
火灾自动报警消防联动控制系统
火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》