关于火灾自动报警系统图
已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
火灾报警系统图与平面图小析
目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG202、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG163、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG204、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]