火灾自动报警消防联动控制系统
火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》
消防自动报警及联动控制系统技术方案
一、 概述: 此项工程位于北京海淀区中关村地段,是该地区的标志性建筑,由三幢高层组成,其建筑集办公楼、商业用楼、公寓和车库等为一体的超大型综合智能型建筑群体。因此,在消防系统的设计理念和设备配置上都必须有一个飞跃,也绝对保证它的高度安全和可靠,并以最先进的技术措施、最有效的可操作性和采用性能最为优良的产品做保证。二、 方案的总体思想和依据:1、 总体设计思想:l.1 推出功能化设计理念,在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优。l.2 所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。以保证安全可靠,一次性验收合格。2、 方案设计依据1)“标书要求”、设计图纸为依据。 下列规范规定:* 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92