AJ砌筑和抹灰无机保温砂浆及墙体自保温系统初探
目前,在我国拥有国家行业标准并得到大力推广应用的墙体保温系统主要有胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统等。虽然这些系统对推动建筑节能的发展发挥了积极作用,但在实际的应用过程中,这些保温系统仍然面临着诸多困惑,如难以解决的开裂问题、频繁发生的火灾问题等等。在这样的大环境下,武汉奥捷高新技术有限公司(以下简称武汉奥捷)自主研发的AJ砌筑和抹灰无机保温砂浆及墙体自保温系统应运而生。 项目概况 AJ砌筑和抹灰无机保温砂浆及墙体自保温系统属于湖北省建设厅下达的湖北省建设科技研究项目,武汉奥捷为承担单位。项目主要是通过对新型墙体材料和砌体的热工性能进行分析研究,系统地提高新型墙体材料的主要性能指标。通过研究专用的砌筑、抹面保温砂浆,以及砌体的节点结构等综合技术,使墙体在不需要采用额外的保温措施情况下就能够达到节能要求。 对该项目的研发、应用,武汉奥捷历时3年,耗资上百万元,先后对夏热冬冷地区的气候、特定的标准、特殊的建筑墙体材料进行了全面试验分析。 项目的主要技术路线
墙体保温抗裂问题探讨(之二)
问:我是扬州市一家外墙装饰工程公司的技术人员,公司承接了某小区采用聚苯颗粒保温的外墙工程,抹面采用的是抗裂剂和水泥砂浆,并铺耐碱玻纤网格布,面层有弹性平涂和弹性拉毛。整个保温系统和涂料都是我们施工。工程于2007年10月完工,2008年8月起发现外墙大面积龟裂,且开裂面积还有扩大趋势,部分住户反映有渗水问题。现在开发商要求我们尽快解决这个问题。请问天补墙体裂缝防治中心的专家,我们该怎么做? 答:接到你们的来信后,我们中心的技术人员立即与贵单位现场负责人电话沟通,初步分析这种开裂属聚苯颗粒砂浆保温系统常见的现象,开裂原因很复杂。可能是材料自身、施工工艺或施工环境不符合产品说明的要求等因素造成的。这种现象完全可以处理,但处理的方法要根据所用材料、房屋结构和所处地方的气候等方面的不同情况特殊对待。 贵单位施工的工程位于江苏中部地区,属夏热冬冷地区,又属于多雨地区,建筑属框架结构,填充墙采用加气混凝土砌块砖。根据工程情况,建议修复方法如下:第一步是检查并清理墙面,铲掉空鼓、起皮和已经粉化松动的漆膜,用钢丝刷将粉化层清理。第二