金属屋面防腐维修工程施工方案
一、工程名称:金属屋面防腐维修。 二、目前概况:本工程为彩钢瓦屋面防腐维修工程。 1、由于当地降雨及四周环境气候因素,对屋面彩钢板产生一定影响,再加上使用年限已久,使屋面出现不同程度的锈蚀现象。 2、彩钢板属含铁量一旦接触到酸、碱和有机溶剂的情况下会产生化学反应生成二氧化铁,即产生铁锈,至使彩钢板锈蚀严重时会出现腐蚀锈穿孔洞。 3、每逢下雨,屋面上的锈蚀受环境影响及酸碱雨水的氧化分解,雨水会顺着彩钢板顺流,产生锈蚀的痕迹,时间一久,屋面已出现了大面积锈蚀。如不及时做防腐翻新,慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重、最后锈穿,导致漏水更严重,到时维修不只是防腐翻新,将会对整个屋面既要防水又要防腐,将需要更大成本。 4、根据现场情况来看,屋面的彩钢板的材质较好,现屋面大部分有锈斑生成,过别较为严重,如不及时做防腐翻新,阻止锈蚀继续生长,锈蚀时间越长,屋面的彩钢板就容易锈穿孔,到时维修的成本就增加了。建议尽早对屋面的锈蚀处进行打磨除锈,做防腐三遍涂料翻新,预防再氧化生锈,做好防腐后使屋面彩钢
防水透汽膜屋面工程施工方案
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
坡屋面工程施工方案,2008
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
内外装饰及屋面防水施工方案
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材