多高层框架钢结构支撑的设置原则?
对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
关于框架结构支撑的计算问题求助与交流
新手正在做一框架结构,考虑到纯框架结构过于浪费钢材,所以决定使用框架——支撑体系。但是问题在于不太清楚支撑如何选取。看到抗震设计规范中有提到,框架部分承担的地震剪力不得小于25%。 思路:我想首先做多遇地震下的纯框架体系的设计,使结构满足多遇地震反应谱的要求。此时再利用层间剪力/层位移的方法来得到层刚度,然后将其刚度放大3倍来作为支撑所需提供的刚度来选取截面和支撑数目。(在此我有所怀疑, 1.地震反应谱下用层间剪力/层位移的方法得到的层刚度是不是就是该层的实际刚度呢? 2.这样算下来是否就满足了规范要求的纯框架分担的地震剪力不小于25%的要求呢? 3.如果这样算来,依然不满足罕遇地震下的层间位移角要求,那是不是还需增大支撑的刚度,那是不是就不满足规范要求的25%了呢?)希望前辈、朋友们多给指点,同时也来讨论一下有关支撑设计的问题。使论坛成为培养新生力量的摇篮。在此谢过前辈、朋友们