施工后浇带处支撑如何设置?
下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。这样两边板大小差别较大。施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。我的问题是:1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?2,常规后浇带处支撑如何设置?3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?4,出现这种情况如何处理?多谢!
后浇带模板支撑体系按照这样做,简直堪称完美!
根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》来看,后浇带模板支撑体系的正确搭设要求是要独立设置,那怎么样才算是独立设置呢?下面就交给你详细做法。一、支撑体系形成如上图所示,这里的水平杆是错开设置且分开的,后浇带、梁板模板都独立设置了剪刀撑,拆模时,将灰色支撑拆掉,保留黄色支撑就可以了!二、操作要点1、后浇带模板支撑体系的基本要求是必须独立设置,要与满堂脚手架安拆互不影响;要在楼层通道位置预留架体开口,后浇带板面应作防护。2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,用钢丝网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行。三、设置方法如图所示,样板区长度:4747mm;宽度:2800mm。灰色为梁板模板,黄色为后浇带模板,桔红色是后支部分,以下是详细做法:①立杆设立的位置