施工后浇带处支撑如何设置?
下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。这样两边板大小差别较大。施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。我的问题是:1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?2,常规后浇带处支撑如何设置?3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?4,出现这种情况如何处理?多谢!
车库顶板支撑架补强方案
本工程地下车库顶板砼强度等级C35,其中施工荷载分布的设计图纸中规定:室外地面的活荷载标准值按10.0KN/m2设计,消防车道20KN/m2。拟堆载情况:二次结构用施工电梯、塔吊拆除行车路线及吊装作业区。 为了避免车库顶板挠曲变形、裂缝甚至坍塌,在汽车吊行走路线及吊装作业区域、设置施工电梯区域的车库顶板、汽车吊行车经过的后浇带部位均采取碗口式支撑架补强措施。在进行作业期间补强作业区范围内两侧设防护栏杆,引导汽车吊沿补强区域行走,避免驶出界外。相应部位设醒目警示牌,提醒相关人员注意相应事项,防止越区作业。 目 录 一、工程概况 二、编制依据 三、需补强部位情况说明及荷载分析 3.1 补强部位说明 3.2 荷载分析 四、支撑体系设计 4.1 模板配置方案总体安排 五、计算 5.1 楼板模板计算 5.2 梁模板计算 5.3 施工电梯 5.4 后浇带处 六、施工方法 6.1 施工准备
混凝土后浇带模板施工方案探讨
0 前 言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力,因而避免或减少了混凝土的结构裂缝,这一成熟技术已被设计人员广泛用作处理复杂平面结构及超长结构处理措施。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。1 后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析1.1 后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋、钢筋密集,无清扫孔,凿下的松散混凝土清除困难,尤其是碎小灰渣,致使清除不彻底,出现夹渣。1.2 板(梁)底面后浇带接缝不平顺 主要是因为施工中,后浇带模板采用二次支模,模板与混凝土面接触不紧密,后浇带浇筑混凝土时,混凝土浆体沿缝隙挤出,造成新老混凝土交接处新混凝土外凸。1.3 后浇带所断的梁根部(长梁段)表面出现裂缝 主要是因为施工中后浇带所在跨模板提前拆除,且没有对长梁段采取可靠的支撑加固措施,使梁(长梁段)变成大悬臂构件,改变了梁的受力方式,致使梁根部内力偏大,根部混凝土受损,出现裂缝。