混凝土后浇带模板施工方案探讨
0 前 言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力,因而避免或减少了混凝土的结构裂缝,这一成熟技术已被设计人员广泛用作处理复杂平面结构及超长结构处理措施。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。1 后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析1.1 后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋、钢筋密集,无清扫孔,凿下的松散混凝土清除困难,尤其是碎小灰渣,致使清除不彻底,出现夹渣。1.2 板(梁)底面后浇带接缝不平顺 主要是因为施工中,后浇带模板采用二次支模,模板与混凝土面接触不紧密,后浇带浇筑混凝土时,混凝土浆体沿缝隙挤出,造成新老混凝土交接处新混凝土外凸。1.3 后浇带所断的梁根部(长梁段)表面出现裂缝 主要是因为施工中后浇带所在跨模板提前拆除,且没有对长梁段采取可靠的支撑加固措施,使梁(长梁段)变成大悬臂构件,改变了梁的受力方式,致使梁根部内力偏大,根部混凝土受损,出现裂缝。
现浇混凝土梁板后浇带模板施工方案探讨
1、前言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力 ,因而避免或减少混凝土的结构裂缝 ,这一技术已被设计人员广泛采用以处理复杂平面结构及超长结构以克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝设置的临时施工缝。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。 2、后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析 2.1后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋,钢筋密集,未预留清扫口,凿下的松散混凝土清理困难,尤其是碎小砼渣清理难度大,砼浇筑后出现夹渣。 2.2板 (梁 )底面后浇带接缝不平顺
地下室后浇带防水堵漏施工技术方案
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况