关于弹性模量反常的问题
我单位在做混凝土试验时,做了7d,28d,90d,180d的静力弹性模量,28d的比7d的高,但90d的全部都比28d的低,这是一个反常的现象,但考察了各个方面,似乎没有什么可疑的现象。180d的结果还没有出来。请网上的各位大虾指点。需要说明的是,为了减少拌和量,7d和180d共用一组,28d和90d 共用一组。即7d的作完不破坏,再放回养护室继续养护,到180d再做。28d和90d同样的方法。
弹性模量与刚度有关系吗?
中美标准混凝土弹性模量对比
中标GB 50010混凝土弹性模量Ecc以其强度等级值(fcu,k为代表)按下列公式计算: Ecc=105/(2.2+34.7/fcu,k),各强度等级混凝土弹性模量见表1。 美标ACI 318混凝土弹性模量Eca(M
压缩模量与弹性模量的理解与应用
压缩模量与弹性模量的理解与应用
请教低弹性模量混凝土的设计!!
各位大家好,请教低弹性模量混凝土该如何设计?比如我要设计混凝土的强度等同于C20,但弹性模量要控制在5000~10000MPa?从混凝土的骨料等方面该如何考虑
关于抗冻的动弹性模量的问题??
现在在DL/T5150-2001中,说到了判断抗冻的是否达到规定标准的依据,其中之一是:当动弹性模量下降到60%的时候,就认为试件被破坏了。这个60%是如何算出来的??为什么要以60%来确定呢???我不明白,能否给予指点。多谢!!
常用材料的弹性模量及泊松比
常用材料的弹性模量及泊松比
常用材料的弹性模量及泊松比.
常用材料的弹性模量及泊松比,实用哦
ANSYS中混凝土弹性模量问题?
大家好,在王新敏老师的《ansys工程结构数值分析》这本书中EX8.26中,输入的混凝土弹性模量为什么是初始弹性模量呢?怎样获得混凝土的初始弹性模量?
混凝土早龄期弹性模量无损检测