【分享】医院病房楼的弱电设计概述
近几年来,智能建筑在我国发展很快,一些医院在筹建新业务楼时提出了智能化的要求,把它看作是现代医院的标志之一。为此,我们在做医院的弱电设计时,如何根据医院的特点及投资,把握标准,优化设计,为医院提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境,便成了一个值得探讨的问题。现就我参与的几家医院病房楼的弱电设计,谈一点粗浅看法。 智能建筑主要是由建筑设备自动化系统(BAS),通信自动化系统(CAS),和办公自动化系统(OAS)三大系统构成。 1建筑设备自动化系统(BAS)该系统主要是为楼宇提供安全保证和舒适的环境温度及湿度,实现全系统的节能,提高系统运行的经济性。就医院病房楼而言,其监测及控制系统包括: (1)对中央冷热源系统的监测、记录和控制。 (2)对空调、通风、给排水系统的监测、记录和控制。 (3)对变配电系统的监测、记录(可选择配有RS232或RS485通信接口的智能型开关)。 (4)对医用“五气”系统的监测、记录。 (5)对电梯的运行监视。
某非典病房楼给排水设计的介绍
前言 为了应对当前我国发生的传染性非典型肺炎的需要,某医院将原有一栋四层建筑面积4629m2的病房楼改建成接收非典型肺炎病人的病房楼。结合工程实践,现将我们在设计中针对非典病房的问题而采取的给排水专业相关技术措施提供给同行们商榷。 1、非典病房楼的特征 由冠状病毒引起的传染性非典型肺炎具有较强的传染性,主要传播途径是近距离飞沫,同时被患者排泄物、分泌物污染的水、食物和物品等也是重要的传播途径。在病房楼设计论证中,院方专门邀请了相关领域的多位专家、院士进行研讨,大家一致认为:病房楼改造要体现21世纪的水平,强调以人为本,既做到舒适温馨,有利于病人的康复和身心健康,又要防止交叉感染,同时体现技术先进性和使用安全性。 2、给排水设计的措施 2.1给水、热水按功能区域分路供水 根据本楼的各医疗功能区域分布情况和防水质污染需要,清洁区和污染区生活给水与热水采用分区供水。其起端在与外管网连接处,除安装必要的检修阀门外,还设置了管道倒流防止器,防止水回流污染。倒流防止器由进水止回阀、出水止回阀和泄水阀三部分构成,能有效防止外