有关11G101和03G101的变化说明
11G101-1图集新要点一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 二,锚固长度及修正系数,在53页。
11g101-1关于锚固长度的问题
先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基