关于11G101-1的几个小问题
liusiwei006
2012年09月12日 16:06:21
只看楼主

最近有空看看图集,11G101-1有几个问题请教大家。 1.56页,封闭箍筋及拉筋弯钩构造中,抗震:10d,75中较大值,75是哪里的规定? 2.56页,注:非抗震设计。。。。箍筋及拉筋弯钩平直长度应为10d。这个d是不是前者是箍筋直径,后者是柱纵筋较小直径。 3.57页,图1上柱比下柱多出的钢筋应该伸入下柱多长,不用超过加密区吗? 4.63页,机械连接和焊接连接中连接点到楼面距离》=500是哪里的规定?

最近有空看看图集,11G101-1有几个问题请教大家。
1.56页,封闭箍筋及拉筋弯钩构造中,抗震:10d,75中较大值,75是哪里的规定?
2.56页,注:非抗震设计。。。。箍筋及拉筋弯钩平直长度应为10d。这个d是不是前者是箍筋直径,后者是柱纵筋较小直径。
3.57页,图1上柱比下柱多出的钢筋应该伸入下柱多长,不用超过加密区吗?
4.63页,机械连接和焊接连接中连接点到楼面距离》=500是哪里的规定?
免费打赏
fanaipeng1003
2012年09月13日 10:20:56
2楼
4.63页,机械连接和焊接连接中连接点到楼面距离》=500是哪里的规定?
混凝土规范8.48有个规定钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,因为柱子和基础之间是这样连接的(浇筑基础时将柱子的纵向筋一并绑扎甩出来,浇完基础后,在基础顶面接着绑扎柱子配筋、支柱模,然后浇筑柱子混凝土即可此为引用)所以到基础顶面嵌固部位不小于500
回复
liusiwei006
2012年09月13日 10:32:14
3楼
那楼层平面上也是这样吗?
回复
fanaipeng1003
2012年09月13日 11:08:13
4楼
柱子的钢筋肯定是通梁板的,跟基础一样上层施工也得用甩出去的柱子钢筋然后焊接往上通,图集也是国家规范
回复

相关推荐

APP内打开