最近有空看看图集,11G101-1有几个问题请教大家。 1.56页,封闭箍筋及拉筋弯钩构造中,抗震:10d,75中较大值,75是哪里的规定? 2.56页,注:非抗震设计。。。。箍筋及拉筋弯钩平直长度应为10d。这个d是不是前者是箍筋直径,后者是柱纵筋较小直径。 3.57页,图1上柱比下柱多出的钢筋应该伸入下柱多长,不用超过加密区吗? 4.63页,机械连接和焊接连接中连接点到楼面距离》=500是哪里的规定?
1.56页,封闭箍筋及拉筋弯钩构造中,抗震:10d,75中较大值,75是哪里的规定?
2.56页,注:非抗震设计。。。。箍筋及拉筋弯钩平直长度应为10d。这个d是不是前者是箍筋直径,后者是柱纵筋较小直径。
3.57页,图1上柱比下柱多出的钢筋应该伸入下柱多长,不用超过加密区吗?
4.63页,机械连接和焊接连接中连接点到楼面距离》=500是哪里的规定?