梯形屋架倒塌的相关问题
有一个工程,已经竣工投产一年了,本月20号下午突然倒塌一榀屋架一榀和这个屋架相连的托架。具体是:柱距27米,跨度27米,在27米长的托架中间设一榀屋架,也就是每相邻的屋架间距是13.5米。倒塌的屋架上有气楼,气楼是6米跨度6米高的弧形气楼。屋架的端高度是2米,中间是2.7米,上弦是HW300,下弦也是HW300,腹杆为角钢,内力最大的一根腹杆是HW200;托架高2650mm,上弦为HM390x300,下弦为HM440x300,中间腹杆为HW200剖开后拼成格构式,与屋架连接的中间柱头是HM390x300。屋架与柱头,托架与钢柱头的连接均为铰接且均是上弦支点,节点处以10只5.6级M20的螺栓连接,下面设置40mm厚支撑刀口板。檩条是H400x200x6x8的高频焊接H型钢,屋面是675型压型钢板。工程地点在长江中下游一带。除了屋面的积灰荷载比较大(2kN/m2)外,无其他额外荷载。倒塌是突然的、瞬间的。所有连接螺栓均拉断。现在业主、设计、监理等专家比较一致认为:1、屋面积灰太大,超出设计荷载;2、安装螺栓没有按规范施工。不知道各位大侠有什么见教或指导一二,不甚感激!
上海楼房倒塌的原因分析
个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<