2楼
现场事故照片请各位参看
回复
3楼
没有想到球形网架上的檩条经采用的是C型檩条,厚度那没薄,恐怕不是原设计吧。
回复
4楼
事故是怎么造成的呢?看不清啊?
忽悠
回复
5楼
钢结构的不懂……
望高人解释解释……
回复
6楼
最后一张图是不是已扭曲啦,设计没计算好啊还是材料刚度不够,没去送检吗
回复
7楼
第一:组合钢梁从照片上看,像是扭转节点破坏.(节点计算要考虑扭转,可以增次梁来分担扭矩)
第二:应该按<钢规>4.3.7条增加支撑加劲肋
个人意见
回复
8楼
没有经过设计吧,很多设计缺陷
回复
9楼
主体离地面看台还老高的呢,最后一张只是檩托扭曲,有垮塌的远景图片吗?
回复
10楼
怕怕的,不敢搞钢结构
回复
11楼
河南那地就出不来什么好东东
回复