给电机调速设备--风机调速器
我们现在做的是风机调速器,他的功能是 使用1或2个温度传感器或压力变送器来采集制冷系统的压力,并把信号传送给调速器。调速器接受信号后根据温度或压力的变化来改变电压的方式来及时调节风机电机转速。电机在每次启动的时候会全速运转2秒后转入变速运行。该调速器是数字化的微电脑控制设备。所有的数据和工作状态通过电路板上的数字显示器和发光二极管来输入和读取。它有防水的IP54等级的塑料盒,从而可以保证调速器可以安装和使用在任何的室外环境中。调速器通过移相处理的原理,实现电机转速在50%~99.9%之间的连续调节。有需要的话根我联系啊020-8258068013926473575 刘
SSD590P直流调速器的快速调试
通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键头,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISABLE(不允许) 改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键头,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下键头找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下键头找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;(如果采用电压控制,请将FLD.VOLTS RATIO(励磁电压比率)菜单下面的百分比参数按如下方式设定:%=电机的额定励磁电压/调速器电源进线电压;例如:电机的额定励磁电压为180V,电源进线电压为380V,那么百分比=180V/380V=
SSD590c扩容调速器调试说明
励磁线圈的接线及励磁电源的接线端子改装:D1到D4端子不再使用,现在改为F+和F-(励磁输出),L1和L2(励磁电源)。接线方法:F+和F-接电机的励磁线圈,L1和L2取自主电源接触器的下端,是电机励磁的外部电源,一定要和调速器电源进线一致(从左向右依次为L1,L2,L3。)电机电枢接线端子:A+ ,A-是电机的电枢接线。控制端子说明:端子排的右面有一个N线端子,是调速器风机的零线(调速器风机是在调速器启动后才工作)。T1+、T1-、T2+,T2-是外部互感器的接线端子。调速器的L1和L3两根电源进线请一定要穿过电流互感器,请注意要保证电流互感器的安装方向要一致。L1侧电流互感器两引线S1,S2分别接T1+,T1-;L2侧电流互感器两引线S1,S2分别接T2+,T2-;请一定要注意不要接错。(不可逆扩容调速器在内部已经加装好电流互感器,并且已经接好线)。D5、D6直接接触器的线圈,D7、D8接调速器的控制电源(最好加一个隔离变压器)。调速器启动及升降速的控制端子接法请参照说明书上的接线。调试步聚:按以上端子