励磁线圈的接线及励磁电源的接线端子改装:D1到D4端子不再使用,现在改为F+和F-(励磁输出),L1和L2(励磁电源)。接线方法:F+和F-接电机的励磁线圈,L1和L2取自主电源接触器的下端,是电机励磁的外部电源,一定要和调速器电源进线一致(从左向右依次为L1,L2,L3。)电机电枢接线端子:A+ ,A-是电机的电枢接线。控制端子说明:端子排的右面有一个N线端子,是调速器风机的零线(调速器风机是在调速器启动后才工作)。T1+、T1-、T2+,T2-是外部互感器的接线端子。调速器的L1和L3两根电源进线请一定要穿过电流互感器,请注意要保证电流互感器的安装方向要一致。L1侧电流互感器两引线S1,S2分别接T1+,T1-;L2侧电流互感器两引线S1,S2分别接T2+,T2-;请一定要注意不要接错。(不可逆扩容调速器在内部已经加装好电流互感器,并且已经接好线)。D5、D6直接接触器的线圈,D7、D8接调速器的控制电源(最好加一个隔离变压器)。调速器启动及升降速的控制端子接法请参照说明书上的接线。
接线方法:F+和F-接电机的励磁线圈,L1和L2取自主电源接触器的下端,是电机励磁的外部电源,一定要和调速器电源进线一致(从左向右依次为L1,L2,L3。)
电机电枢接线端子:A+ ,A-是电机的电枢接线。
调试步聚:按以上端子说明接好控制线,确定电源间无短路或断路,接好风机电源电源的零线,确定电源及电机的对地电阻符合要求。设定电机的额定电流:例如 电机的额定电流是458A,外部互感器的大小为500/5,
设电机的电流设定为X,那么X=458(电机的额定电流)*35(系数)/500(互感器的电流)=32.06A,那么在调速的电流设定档处将拔码开关设定为32A。电机的励磁电流就无需计算,直接将拔码开关设定到额定值14.8A,同时将磁场控制方式改为电流控制。电机的额定电压设定:440V电机的拔码开关为1100,其它电压见说明书。调速器的反馈方式各励磁控制方式设定详见说明书。测速反馈电压设置:将电压选择开关打到DC模式,把右侧开关拨到0位,测速电机的参数为110V 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那边测速板上设置如下:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排开关打到2或3,第二排打到8,代表82或83伏。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在电流环中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器,测量电压或电流是否正常,如果不正常(电压为300多V),停机调换外部励磁电源L1和L2的位置,开机重新测量电压。
参数复位方法:关闭调速器电源,同时按住 上升、下降、M、E 键然后送上控制电源,过五秒后松开,调速器的参数复位。