一个将施工的3d3s雨棚计算模型。
最近要做个小雨棚,公司打算要试试手,急匆匆做了方案,计算完后出现了诸多问题,请高手们解答。案例:250爪点玻雨棚.8+1.14+8 标高4.2m (详细资料见模型 3D3S9.0)1.双向导载荷导节点对吗?(我见过有人双/单向导杆件。也可用玻璃倒载荷~)2.我的变截面H钢用的自动拟合,方位什么的对吗? 平面外计算长度我都没定义,这里需要定义吗?3.拉杆两头的转动都释放掉了,穿管都没由释放,这样对吗?像这样的雨棚穿管现场施工时用穿的好,还是焊接起来比较好。4.按我的模型加载荷计算后,发现几个我以前也常遇到的问题。 1)验算的结果:应力/强度算不过,如图中的单元53/64/12等,(这个符合实际情况的吧,到时候改大些9好) 2)绕X轴长细比显示红色,如图中单元60/61/62/63等,用这样的料应该形的吧,长细比不够怎么办吧。(在验算/设计参数里面改了受压/收拉长细比参数后依然算不过,这是怎么回事?) 3)单元69 延2轴W/1 1/51 2