精华汇总
连梁
更多
框架结构连梁
剪力墙连梁超筋
#
连梁
#
300
连梁专题,为您提供连梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与连梁相关的专业交流讨论,更多连梁相关内容请访问
土木在线论坛
!
连梁箍筋为什么要全长加密
连梁箍筋为什么要全长加密?大家来探讨一下
连梁交叉斜筋的配筋结果
关于“连梁”的问题:谢谢解答
LL—连梁(无交叉暗撑、钢筋); LL(JA)—连梁(有交叉暗撑); LL(JG)—连梁(有交叉钢筋); 其中的“有/无交叉暗撑、钢筋”是什么意思?
大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
地框梁与基础连梁的区别
对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
关于高规中连梁设计的问题
高规(02版)中7.1.5条建议剪力墙段间使用弱连梁连接,条文说明中暗示即为跨高比大于6的连梁。随即在7.1.8条又明确表示连梁跨高比大于5时应按照框架梁设计。问题来了,采用弱连梁连接的意图是力求墙肢进入弯曲破坏的形态,保证一定的延性。同时根据7.1.8的意思,这样的连梁该按照框架梁设计。我的问题是这样的连梁在结构分析时是否还要对其刚度进行折减。连梁刚度折减具有重要的抗震意义,其目的在于尽量在强震时连梁段先出现塑形铰,以消耗一部分的地震能量。但这样的思路似乎和7.1.5条在一定程度上有矛盾。有点糊涂了,墙段间究竟该使用强连梁还是弱连梁连接。
请教下各位这个连梁问题
我是初学者,请问各位朋友03G101-1的 21页中那个LL2 3层 :300×2520(-1.200),这个尺寸标志的是宽和高吗?后面那个-1.200是相对3层的结构标高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁顶还是梁底?听同事说是梁底,那我又想问下图集03G101-1的25页那个KL7(3)它的标高是-0.100,这个指的是梁顶还是梁底,同事告诉我这个是梁顶,我就纳闷,为什么两个不一样,求高人指教!!!谢谢了
请教大家对连梁的折减的理解
关于高连梁PKPM建模问题
做高烈度高层很多时候会由于位移等原因做些高连梁,请问大家平时建模的时候是否输入洞口底标高(连梁按实际情况上翻)??? 之前我一直没输过底标高,最近发现按洞口方式输入的高连梁有时只是输入很小的底标高 两侧的墙垛水平筋就超筋了,有时候只是上翻一二百就超,不上翻一点事没有。所以对结果也有点怀疑。 不知道大家在做这些洞口建模方式的高连梁是如何输入的???????????
连梁刚度折减系数的取值
请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?谢谢!!!这是老帖子了http://bbs.co188.com/thread-490898-1-1.html
点击加载更多