污水管网的水力计算问题,最小坡度
污水管网的水力计算问题,求教大虾该帖被浏览了11次 | 回复了0次一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。 曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低
关于风管水力计算的建议
在风管系统风口风管都布好后进行的风管水力计算,算出的结果常常不好控制管径,比如你想1000X400,但算出来可能是800X500。因些我想,能不能由用户个人定义一个风管管径使用序列,而计算的结果均向这个序列上卡。比如我想定义:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定义严格些的风量控制区间,这样计算的结果就会严格的达到你想要的结果,不会出现同一风量不同管径的情况了。在做大型商场时,这个功能很重要,要不然量出各区的管径有出入甲方会提意见的。当然可以调,但量大的时候,自己一点点的调整很费劲。以上是我的建议