索斯系统与超细玻璃棉复合风管比较
索斯系统与超细玻璃棉复合风管比较 序号 比较项目 超细玻璃棉复合风管 索斯系统 1 材质 多层结构,表面复铝箔保护层,内面是超细玻璃棉,工程现场安装时,此种保护层耐用性很弱,破损以后将会使得风管内外层裸露,增加空调能耗损失,并且易造成细菌孳生,扬起的玻纤还对人体有害。 用一种特殊纤维制成,高强度、耐压、寿命长,具有抗菌、防静电等多种性能,在使用过程中就不用担心这些方面的问题。 2 系统替代与局部替代 同样作为一个空气传输系统,超细玻璃棉风管只是一个局部替代产品,风口等铁皮系统上所有的配件它都必须要,严格说来它只是风管用另一种材料制作。并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象 它替下除末端设备外的其它整个送风系统,不单是材料的替换,还把传统风系统上的风口、风阀、软接相关配件以及绝热材料等都替换下了,成为一个全新的送风系统,同时节约了采购风系统上其它配件材料及运输成本,并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象,也因索斯®系统采用的全新送风模式而不存在,在运行过程中更加节约能源。 3 气流组织 与传统风系统一样,全靠风口
玻璃棉保温棉最高温度的测试
玻璃棉保温棉最高使用温度最高使用温度按下述高温荷重试验进行测定。 (1)试样玻璃棉取密度64 kg/m3者供做试验。玻璃棉板、玻璃棉条及玻璃棉毡取直径47-50mm ,厚度50-80mm者为选择。保温管则从与之问密度的玻璃棉板上采取试样。具有覆面层的制品,要除去覆面后供做试验, 根据试样的质量和施加荷重试样的厚度计算并求出试样的密度,与试验结果同时泛录下来。 (2)测定将试样放入加热容器中,试样上面承载荷重板及荷重棒,从刻度表上读取并记录在室温下荷重棒头部的高度。对试样施加的压力为5 kgf/cm2 {490.3Pa }然后加热炉进行加热,用热电偶测定炉内温度,热电偶的位置设在垂直方向为加热容器的中央部位,水平方向为距离加热容器外表面20 mm的位置上。加热升温速度,在升到比予想的最高使用温度低2000℃以前,为5℃/min,其后为30℃/min。加热开始后,每10min测定并记录炉内温度和荷重棒的高度。温度升高到予想的最高使用温度附近时,每3min测定并记录一次炉内温度和荷重棒高度。为了修正由热膨胀引起的荷重捧自身
玻璃棉保温棉的厚度测试方法
1)玻璃棉板、玻璃棉毡及玻璃棉条的厚度取大于500mm乘以500mm以上的试件置于硬质平板上,将质量为100g,大小为150mm的方形刚性荷重板放于距试件端部为100mm以上的试件内侧,经过1分钟苟重板的下降停止后,从荷重板中心的孔中插入量针测定厚度。 测试部位位要均匀分布,测5个点以上,厚度取其平均值,测定梢确到0.5mm,对于有覆面层的制品要除去有覆而层的厚度。但对于用纱或金属丝通过玻璃棉而将覆面层掇在一起的毡,则不使用荷重板、直接将量针插入订缀部位测定厚度。 (2)直径玻璃棉管的外径及内径,要在制品两端测定各自相对的2个部位,取其平均值。测定外径及内径精确到0.5mm.。