[转帖]泵送混凝土施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
关于混凝土冬季施工方案分析
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
预制混凝土检查井的施工要求有哪些
预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。 预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝