混凝土工程施工方案 施工特点:混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中温度增高,使混凝土内外温差过大,内外温差产生的温度应力大于混凝土的抗拉应力,是导致混凝土结构出现裂缝的主要因素。在混凝土施工中必须考虑温度应力的影响,主要是采用相应的技术措施控制内外温差,减小混凝土内外由于温度差而产生的温度应力。
混凝土工程施工方案
施工特点: 混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。 施工准备:
混凝土浇筑时采用塔吊运送,3台插入式混凝土振动棒。
操作人员实行昼夜连续作业,两班人员轮换施工,每班6小时。施工人员不少于24人,其中振动棒操作手每班不少于3人,混凝土抹面人员不少于4人。
认真熟悉图纸,找出混凝土工程中变标号变外加剂位置、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出,心中有数。 认真做好施工方案的三级技术交底工作,并使技术交底落到实处。尤其是施工班组长向操作工人交底,须认真彻底,避免流于形式。 工程计量用的仪器、测量工具、压力表、温度计等经鉴定合格,并在有效周检期内。混凝土浇筑:
5.混凝土的抹面:
6.混凝土养护:
a.选用水化热较低水泥,掺加缓凝型减水剂,控制水泥用量,以减少水化热。 b.采用合理的养护和表面温度控制方法,减小大体积混凝土的内外温度差。
7.混凝土测温 7.1根据在混凝土施工中的实践经验及有关资料,混凝土浇筑后内外温差Δt≤25℃,混凝土的裂缝能得到有效的控制,因此,在混凝土浇筑完成后一段时间内对混凝土内外进行测温,温差较大时,在混凝土表面增加保温覆盖,降低温差。 8.混凝土拆模 8.1墙体混凝土拆模时间不易过早以免损伤混凝土表面,拆模也不易过迟,否则因养护推迟,易造成水化受阻。墙体混凝土应根据现场观察,当混凝土表面、棱角有一定强度不易被破坏时即可拆模。 8.2平面结构混凝土在终凝后应立即进行浇水养护,墙体混凝土在拆模后要立即进行浇水养护,将表面浇湿后,用塑料薄膜或麻袋覆盖在表面,并时刻保证薄膜内有凝结水或麻袋湿润。 9.施工中注意事项: 9.1避免施工缝的方法: 在人员组织和材料准备上,保证混凝土浇筑的连续性。浇筑时在下层混凝土开始初凝前,及时覆盖上层混凝土,避免施工缝的产生。间隔时间应由现场确定,约1-2小时。 9.2浇筑混凝土时,要保证在浇筑时不能摇动钢筋,避免钢筋发生移位。钢筋工应派专人负责看守配合,及时恢复移位的钢筋。 10.其它质量保证措施 10.1对到场不合格的混凝土由现场调度退回搅拌站,并记好车型、车号。 10.2质量检查人员检查施工,严格按顺序振捣;接班振捣人员提前半小时到岗与上班振捣人员共同操作,交班人员推迟交班半小时撤岗(有一小时共同工作时间)。 11.安全措施: 11.1混凝土施工的作业人员,必须穿胶鞋、戴绝缘手套。 |