燃油燃气蒸汽锅炉压力控制器作用及调试方法
压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。
怎样调节压力保护油压控制器
压缩机油压应该由压力控制器有压差控制器具有压力差比值的功能来控制,那就会只要压差一离开了调定值立即起跳保护,便会与一般的压力控制器一样,无法使机器运转。 我操作的是双级压缩机,有油压差压控制器保护,也就是压力控制器有上限点和下限点,加上延时部位,构成压缩机油压启动保护器。 最近在操作时:打开电源开源,压缩机启动,油压却没有正常上来,稍一会儿延时器己过,油压还是没有正常到位,这时我打开二级排气阀,油压表才显示慢慢上来,迅速再打开二级吸气阀时,机器停止运转,停一会儿也无法启动。经检查都正常,各部分的电源指示灯也都正常亮着,可就是电源开关怎么按都无法启动,好像没有电一样。想来想去肯定是油压控制器的差压值在下限点上,没有回位到正常位置。请问一下如何调节压力保护油压控制器,才能使压差回到正常位置。
模块锅炉专用控制器的采暖方式
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
压力控制器的安装要求及注意事项
一、压力控制器的安装 压力控制器采用金属316L膜片式的压力控制器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。 防爆型产品防爆标志为Exed II CT6。 可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~ CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。 压力控制器具体的安装事项如下: 1、选用控制器最好使预定设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20[%]~80[%]。 2、控制器要安装在室外时,应给予足够的防护,以免受环境温度的剧烈变化,阳光直接辐射,腐蚀性气体或水的