求助!!关于厂区排水管网垫层!!
公司刚刚签了一个厂区的排水合同,我拿预算一看,发现竟然没有垫层的!我问签合同的同事,为什么没有,他淡淡地回答说对方说不用垫层(其实就是为了省钱)。该厂区最大的排水管是DN1000,最小DN300,材质是水泥管。该厂区所在位置本来是一个小山,现在山被削平了,估计开挖后基础是不错的。请问各位大侠,排水管是不是一定要做垫层的?-----------------------更新--------------------------------我刚刚找市政局下属的下水道公司的朋友咨询过,好像他们的标准比较严格。1、DN500以下,20cm的水泥石粉垫层。2、DN500(包含)~700,,20cm的水泥垫层。3、DN800以上的,双层垫层,下层碎石,上层水泥,120度支承。请问我这个案例需要按以上这个标准吗?再次感谢
水利排水管网监测系统解决方案
排水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网的监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。 通讯架构 排水管网监测系统解决方案,基于物联网、GIS地理信息系统等技术而来,利用大量物联网感知设备,组建一套完善的监测、预警体系。包含从窨井水位监测、排污泵站流量监测、低洼易涝点水位监测、重要节点视频监控、污水处理厂水泵运行监测等,全链条多场景动态监管、加强过程管控,实现排水管网和设施运维的一体化在线监控与联动管理,为城市排水系统提质增效提供