锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
基于变频器的锅炉鼓、引风机节能控制系统
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介绍了基于ABB变频器锅炉鼓引风机节能控制系统。讨论了控制系统的节能原理及控制工艺,给出了系统的控制方式,进行了节能分析,实际使用证明,该控制系统控制效果良好,节能效果十分明显。 关键词:ABB变频器;节能;引风机;鼓风机 1 引言 近几年随着电子技术的飞速发展,变频调速技术得到了普遍的推广应用。同时,变频技术也已从U/F比控制、电压空间矢量控制,发展到无速度传感器的直接转矩控制(DTC),功率开关器件从GTO、GTR,发展到IGBT、IGCT,变频器的优点在各个领域应用中被充分地证实