防爆配电箱的技术要求十条
防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
低压配电箱的安装技术性要求
1) 设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元 件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门 接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范 (GB50303-2002)的规定。 (2) 作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、 门窗已装好的基本条件。 预埋管道及预埋件均应清 理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通二手电缆回收,配电柜回收。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱 的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的 基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型
新手如何了解防爆配电箱问题
新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件
关于配电箱走线要求的知识
上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面。上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。有明敷线和暗敷线,明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面,一般是上进上出或上进下出线。配电柜安装安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)