中低压配电断路器的区别
中低压配电都需要断路器,断路器不但可以分合正常的工作电流,还能够根据要求切断过载电流,以及开断和关合短路电流,也就是不同应用及可能出现的不同故障都可以切断以保护电力系统及设备的安全。 中低压断路器的作用是相同的,但由于应用在具体不同电力系统中,因此性能、结构等区别也是比较大的。 首先是电压不同,电压高低意味着绝缘以及电弧熄灭的实现方式不同,低压一般690/480伏以下,绝缘距离>20mm已经足够了,而中压从3600伏开始到72000伏,最小空气绝缘距离要求从60mm到600mm,因此对于中压就不能简单的以空气作为绝缘介质。12kV最小空气绝缘距离是125mm,早期曾经有空气绝缘的断路器,尺寸庞大。 中压断路
供配电系统中低压配电的一般规定
1 压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 2 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。 3 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。 4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。 5 在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。
浅析如何规划中低压配电网
一、中低压配电网规划的必要性和方法 1、中低压电网规划的必要性 由于建设电网的周期比较长久,所以在建成之后一般不会有大的变动。由于国家每天都在发展与建设,而电力的负荷也就成为不确定的因素,而中低压的电网又是人们最常用的电网,所以中低压配电网必须与城市建设紧密配合,并要有一定的超前意识且与城市景观相协调,中低压电网的规划还要与其的负荷分布情况做出相应的改变或调整,科学规范的制定低压配电网的发展与规划,满足低压电网用户的长远用电需求。中低压配电网络具有设备量大,用户多,设备繁杂等情况,为了解决供电不足或者超负荷等问题,单单凭经验处理这些问题是远远不够的,只有从总体上对中低压配电网的设备和网架结构进行优化配置,最大限度地保证中低压配电网的供电质量和供电能力,才能够发挥最大的经济效益和社会效益,因此中低压的电网比高压电网