一、中低压配电网规划的必要性和方法 1、中低压电网规划的必要性 由于建设电网的周期比较长久,所以在建成之后一般不会有大的变动。由于国家每天都在发展与建设,而电力的负荷也就成为不确定的因素,而中低压的电网又是人们最常用的电网,所以中低压配电网必须与城市建设紧密配合,并要有一定的超前意识且与城市景观相协调,中低压电网的规划还要与其的负荷分布情况做出相应的改变或调整,科学规范的制定低压配电网的发展与规划,满足低压电网用户的长远用电需求。中低压配电网络具有设备量大,用户多,设备繁杂等情况,为了解决供电不足或者超负荷等问题,单单凭经验处理这些问题是远远不够的,只有从总体上对中低压配电网的设备和网架结构进行优化配置,最大限度地保证中低压配电网的供电质量和供电能力,才能够发挥最大的经济效益和社会效益,因此中低压的电网比高压电网调整的更为频繁和复杂。
1、中低压电网规划的必要性
由于建设电网的周期比较长久,所以在建成之后一般不会有大的变动。由于国家每天都在发展与建设,而电力的负荷也就成为不确定的因素,而中低压的电网又是人们最常用的电网,所以中低压配电网必须与城市建设紧密配合,并要有一定的超前意识且与城市景观相协调,中低压电网的规划还要与其的负荷分布情况做出相应的改变或调整,科学规范的制定低压配电网的发展与规划,满足低压电网用户的长远用电需求。中低压配电网络具有设备量大,用户多,设备繁杂等情况,为了解决供电不足或者超负荷等问题,单单凭经验处理这些问题是远远不够的,只有从总体上对中低压配电网的设备和网架结构进行优化配置,最大限度地保证中低压配电网的供电质量和供电能力,才能够发挥最大的经济效益和社会效益,因此中低压的电网比高压电网调整的更为频繁和复杂。
2、中低压电网规划的方法
一般从理论上来说,电压的等级、线路的结构以及负荷情况的不同,选择的线路都不一样。还有负荷的大小随时都在变化,因此计算一个地区的用电总需求量然后再进行中低压电网的规划。一般来说一个地区用预测电总需求有三种方法:第一个就是部门分析法,就是以一个国家的经济行业为基础进行划分,然后分行业进行电力需求的预测,最后进行累计相加就得到总需求的电力。第二就是对那些用电比较多的用户进行调查核实然后统计起来再加上用电量比较小的用户总和就得到本地区全部需求。第三就是利用电力弹性系数法、平均增长率法、负荷密度法等方法进行评估一个地区的用电量。然后根据得到的数据,做出相应的规划方案。
二、中低压配电网的技术原则
1、规划中低压配电网的一般性原则
中压配电网要求简化和规范,主干网杆要求清晰可靠,这样有利于低压电网的发展。在考虑负荷等情况下,在市区十千瓦的供电半径最好不要超过三千米,郊区的供电半径最好不超过五千米。要充分利用公路资源,提高供电设备的利用率。在条件允许的地方应以电缆线路为主,而电缆道的建设应该与该地区规划和建设同步实施。尽量要求中低压配电网络做到自愈、交互、兼容等要求。
低压线路配电网的线路应该有明确的供电范围,最好不要横跨街区进行供电。低压配电网采用树枝(状)放射结构,在必要时侯可以进行相邻低压电源之间装联络开关,这样就可以提高运行灵活性。一般来说低压线路供电的半径在市中心不大于一百五十米,在城镇地区不大于二百五十米。而居民用电应可实行一家一表计量方式。一般居民用电用单相二百二十伏供电,在别墅可以三相供电。
2、规划中低压配电网的线路原则
中压配电线路中,中压供电线路的元件的载流能力应相互匹配,不能发生由于某一个元件而影响中压供电线路的负荷能力。在采用双路及其以上电源供电时,中压电源线路最好采取不同方向或者不同路径来进行架设。尽量用可靠性高的设备,要逐步淘汰那些技术落后设备。要逐步完善中压配电网的自动化功能,使其发生线路故障能够自动隔离。对于那些新建中压配电网的线路在架空时要全绝缘化。要不断开展反外力破坏和环境整治等。
规划低压配电网的线路原则:对于平房住宅区一般采用低压架空线;对于住宅楼区一般采用低压电缆线路供电。对于低压配电网的线路一般用绝缘电缆,而绝缘电缆的截面应该按照直径在市区主干线的一百八十五平方毫米及以上。在三相四线制供电系统中,零线与相线截面最好相同。一般来说在纯照明负荷的街区一般不用单相供电这种做法。在低压配电线路中电线的供电的半径应满足其电压的损失要求。一般在市区主干线线路的供电半径在一百五十米以内,而支线一般要小于二百五十米。
接在居民用户的线最好用地理线。在同一地区的低压居民用户线的相位要求统一的列出明显的标记。在低压线路干线和各支路的末端,要求零线重复接地,不少于三处。
三、中低压配电网的规划其他原则
1、配电室的设计原则
配电室应接近负荷中心,单台容量不能超过八百千伏安,而箱变单台的容量最好不超过六百三十千伏安,最好用负荷开关、熔断器、变压器连用结构。一般容量在一百千伏安及以上的中低压配电变压器应该在低压一侧装上只有配电变压器容量的百分之三十的自动投切的无功自动补偿电容器。无功补偿装置最好采用具有电压综合控制和功率因数的自动装置,最好同步安装线损率计算的装置。
2、分接箱配置的原则
对于没有开关的电缆分支箱,最好直接在十千瓦开关站的出线开关后面。而总开关电缆分支箱一般用在中小用户过于集中地段,也可以直接接在主干线上。一般来说电缆分支箱出线电缆最好不超过四条。
3、防雷与接地的措施
一般来说,在对于电缆线下面也是有避雷线的保护,这样可以避免由于雷击而引起的停电事故。当线路处于雷区或者开阔地等很容易受到雷直接威胁的地区,应该在线路每隔五百米的地方安装一组防雷的绝缘子,并且保持接地良好,达到规程的要求。
结语
现在的生活主要是依赖于电力,城市中低压配电网是城市的重要基础设施,也是电力网的重要组成部分。做好城市中低压配电网的规划与建设和改造等工作对城市经济发展、人民生活水平的提高有重大意义。