高压断路器液压机构故障处理
高压断路器液压机构故障,主要发生在每年7~8月份气温较高的夏季。胜利油田变电站高压断路器配用的液压机构有CY5,CY3,CYA几种型号,以CY5型为例常见故障有:油泵频繁启动,压力异常高,压力异常低,油泵打压时间长或打不上压,拒动或拒合。 1.油泵频繁启动 在正常情况下,油泵24h启动1~2次,油泵频繁启动是由于液压系统内部泄漏引起活塞杆下降造成的。外部泄漏故障点明显,容易处理,内部泄漏需仔细检查。 (1)油箱油面下降到安全阀以下,观察各排油孔及安全阀的渗漏,检查油箱内装配各排油孔是否渗漏。 (2)如装配阀无漏点,应检查油泵内部有无渗漏。将低压输油管拆下,观察有无油从接头处渗出,有则是高压接头逆止阀密封不良,应加以排除。 (3)如果合闸位置不漏,仅在分闸位置泄漏,可能是二级锥阀密封不良或工作缸活塞上密封圈损坏。更换密封圈或研磨、更换锥阀。
高压断路器液压操作机构研究
1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点