关于高压SF6断路器检修工艺
交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <
VS1-24型户内高压真空断路器
VS1-24型户内高压真空断路器产品详情价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息灭弧方式:油断路器极数:1P产品认证:CCCVS1-24型户内高压真空断路器VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用来分、额定电流和故障电流,尤其适合频繁操作,如投、切电容器组合,控制电炉、变压器和高压电机等,也可作为联络断路器使用。联系人:小董联系QQ:2355807262传真:029- 8618
SF6高压断路器的运行维护及故障处理
一、SF6高压断路器的运行维护 1、 SF6高压断路器(高压开关)在运行、检修过程中,一定要执行检修工艺和相关检修规程; 2、 运行中的巡视检查 a 检查高压开关的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; b 对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; c 分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; d 整体紧固件应无松动、脱落; e 储能电机及断路器内部应无异常声响; f 高压开关的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; g 高压开关接地外壳或支架接地应良好; h 高压开关外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀; I 高压开关各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。二、 解体检修工艺流程及要求
VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器
VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器,◆全新概念优化设计的弹簧操作机构;◆操动机构与断路器本体一体设计,紧凑、精简、牢靠、体积小。所有储能、保持、脱扣等重要功能部位零件均采用心部强化处理,表面D.NIP处理,操动机构更加耐久、耐蚀、可靠。◆真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳,铜烙合金触头,环状纵磁场结构,具有断流容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长等特点。◆无故障运行,少维护或免维护,无爆炸危险,无污染,运行噪音低。◆齐全完备的电流等级方案及配置,可供用户随意选用。◆固定式和手车式两种安装单元满足了柜体与断路器配装的不同要求。◆诸如防跳、闭锁、过流脱扣、欠压(失压)脱扣和接地等选配装置以及二次控制电路的优化设计,使断路器具有智能化,为断路器可靠而安全的运行提供了有力保障,也为用户在开关设备保护和智能控制等方面的设计应用提供了更多的选择和接口。◆灵活可变的设计和制造方案可满足用户的特殊需要。