ZN28-12系列真空断路器
一、产品简介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户内开关设备。产品符合GB1984-89标准,该产品总体结构为开关本体与操作机构一体安装或开关本体与操作机构分离安装两种形式。一体式结构即为ZN28-12基本型;分体式结构为ZN28A-12型,适应于各种固定式开关柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 该产品可配用CD17、CD10A型直流电磁操动机构和CT17、CT19型弹簧储
VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器
VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器,◆全新概念优化设计的弹簧操作机构;◆操动机构与断路器本体一体设计,紧凑、精简、牢靠、体积小。所有储能、保持、脱扣等重要功能部位零件均采用心部强化处理,表面D.NIP处理,操动机构更加耐久、耐蚀、可靠。◆真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳,铜烙合金触头,环状纵磁场结构,具有断流容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长等特点。◆无故障运行,少维护或免维护,无爆炸危险,无污染,运行噪音低。◆齐全完备的电流等级方案及配置,可供用户随意选用。◆固定式和手车式两种安装单元满足了柜体与断路器配装的不同要求。◆诸如防跳、闭锁、过流脱扣、欠压(失压)脱扣和接地等选配装置以及二次控制电路的优化设计,使断路器具有智能化,为断路器可靠而安全的运行提供了有力保障,也为用户在开关设备保护和智能控制等方面的设计应用提供了更多的选择和接口。◆灵活可变的设计和制造方案可满足用户的特殊需要。
VS1-24型户内高压真空断路器
VS1-24型户内高压真空断路器产品详情价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息灭弧方式:油断路器极数:1P产品认证:CCCVS1-24型户内高压真空断路器VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用来分、额定电流和故障电流,尤其适合频繁操作,如投、切电容器组合,控制电炉、变压器和高压电机等,也可作为联络断路器使用。联系人:小董联系QQ:2355807262传真:029- 8618
进口高压真空断路器使用体会
[转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“
[转帖]户内真空断路器使用探讨
[转帖]户内真空断路器使用探讨户内真空断路器在使用中的应注意以下问题。1、防止过电压 真空断路器具有良好的开断性能,有时在开断感性负载时,在回路电流急骤变化时要在电感两端产生很高的过电压,这点应引起注意。 在开断小容量电动机时起动电流较大,应采取降低起动电流的措施。 对变压器而言,不同结构的变压器是有所区别的。油浸变压器不仅耐冲击电压值较高,而且杂散电容也大,不需要专门加装保护;对于耐冲击电压值不高的干式变压器,最好加装保护,例如安装氧化锌避雷器,或采用电缆的分布电容及装设电容等措施。 对出线保护用真空断路器,由于线路较长,杂散电容也较大,加上有多种设备连接在线路上,是不会产生很高的载流过电压的,使用中一般不需采取特别的保护措施。 对电容器组,现场试验证明真空断路器关合产生过电压一般不超过两倍。在我国,并联电容器一般用于60kV以下,这此电压等级设备绝缘水平较高,关合电容器组的过电压一般不会给设备造成危害。但是性能不好的真空断路器,由于开合时触点振动持续时间过长,可引起高的过电压,这在我国内外的试验中均有发生,应引起