建大热源拆并小锅炉步伐加快
2011年,哈市大力建设大型热源,拆并小锅炉,更新陈旧管网,大幅度提高集中供热普及率。先后新建和扩建了哈投热电、捷能热力、大唐热电等大型热电企业供热能力,同时撤并了497台小锅炉。全年新增集中供热面积2200万平方米,集中供热普及率由去年的67%提高到今年的72%,为历年提高速度最快的一年。 哈市集中供热普及率提高的关键问题是大型热源不足。为此,哈市制定了《哈尔滨市2011~2013年加强和改进城市供热工作实施方案》,加快运作一批集中供热项目,新增集中供热热源能力超过1亿平方米,城市集中供热普及率达到85%,构建老城区有升级替代集中供热热源、新城区有集中供热热源保障的格局。 在具体实施方面,目前,已完成供热专项规划修编和规划环评,依据新发展战略和城市向北跨越、向南发展的走势,优化热源发展布局。到2013年末,哈市将形成东部以哈热电厂、化工热电厂、东方供热厂为主热源,南部以西南热电厂、平南热电厂为主热源,西部以华能热电厂、群力热电厂为主热源,北部以第三发电厂、捷能供热厂为主热源,中部以滨北供热厂、滨江热电厂为主热源的供热格局。目前,这些热源有的已建成,有的在紧张地
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W