冷柜局部制冷设备的氨处理方法
冷柜检修工作,一般分局部故障检修和计划大修两种。冷柜检修的内容不同,处理制冷剂的步骤方法也不一样,冷柜局部制冷设备的氨处理方法: 低压冷柜的处理方法,低压冷柜某处的泄漏需要进行检修,必须先把设备中的氨处理干净,接通大气后才能进行修理。 高压冷柜的处理方法:高压设备检修时对氨的处理原则是即要安全又不太浪费。从安全方面考虑,高压高温氨气最好不要放到低压设备中去,因为放到低压设备中使低压压力升高,机器不能开动,致使低压设备出现不安全因素。 对于高压冷柜设备中的液体,可通过有关管路,例如通过放油管到集油器,再通过减压管送到排液桶或低压循环桶贮存起来,这样既不使低压设备 压力过高,又不把氨液放掉是安全经济的。 被检修的冷柜设备中氨液排到低压设备中后,剩下的氨气可通过有关管路,例如放油管路和集油器的放油阀(减压阀应是关闭的),掳上橡皮管,放到冷凝器水池或下水道内。在烛理这类设备时,不用开冷柜压缩机。
氨制冷设备蒸发温度的调整操作步骤
一、氨制冷系统蒸发温度的调整操作步骤1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃;2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机;2.当库温达到要求后,关闭回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,关闭冷风机。三、WT-1226溫度控制器的调整操作步骤1.调整主调螺杆,使指针指在18℃;2.调整幅差旋钮,至刻度为3℃。四、温度显示控制仪的调整操作步骤1.按下标有SET的按钮,标有SV的数字行显示出现设定值;2.按▼钮设定值下降,按▲钮设定值上升,达到所需数值后松开按钮,一定时间后,自