Gewiss自复位断路器与国内的自动重合闸漏电保护器的区别
一、主体结构的差别GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。二、功能的差别GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。<
关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
小灵通自动重合闸漏电开关
小灵通自动重合闸漏电开关深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8关健字:自动重合闸漏电开关 、 小灵通自动重合闸开关、小灵通自动重合
求助:关于漏电断路器的问题.
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
又是关于漏电断路器的问题
今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
关于漏电断路器损坏原因
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。