漏电断路器为何一送电就跳?
qdliujun
qdliujun Lv.2
2007年11月24日 16:10:42
来自于断路器
只看楼主

我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?

我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
免费打赏
hun123
2007年11月24日 20:56:48
2楼
我见过3相5线的开水器里面用的是3根220的电热丝
你没工作零线换4P的开关试下


3相4线的是380的电热丝可以你这样接
回复
鸭江绿水
2007年11月24日 21:33:07
3楼
选用4p的漏保,因为接触器线圈,指示灯等均为220v,超过漏保动作值
回复
q493416074
2007年11月25日 19:28:07
4楼
同意3楼
回复
hubeixp
2007年11月26日 08:53:02
5楼
严重同意三楼,以前我碰到过类似的事情,就是这个原因
回复
yu5222410
2009年09月11日 10:01:34
6楼
向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的学术论文,演示说明,产品说明等。相信也许能够帮助你。
回复
shideping
2009年09月11日 12:57:41
7楼
换4P漏保试试!用3P漏保,如果三相电阻丝是星形带中性线,那么三项负载如果不平衡的话就会跳的。
回复
caoqq
2009年09月11日 13:25:48
8楼
3楼的意思是零线电流没有回到漏电开关那里去,是吧
回复