熔断器的作用及工作原理
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
空开为什么不能替代熔断器
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
高压熔断器烧了两相,变压器还在工作?
上周末遇到一个较为疑惑的问题,单位在河边建有一座泵房,80KVA的干变,设备就两台45KW离心水泵,一开一备状态,断续式工作制。接到操作工电话,电机无法启动。赶赴现场,发现低压两组(AB\AC)相间电压正常,一组(BC)无电压,变压器有工作的嗡嗡声。断开低压总断路器,拉开高压墙隔离闸刀后,检查高压电杆,发现有一相高压令克跌落,一相已经把熔管烧断掉了下来。联系供电部门,拉下另外那相令克,2500V摇表检查变压器三相对地绝缘正常,令克下高压进户电缆三相对地绝缘正常,相间绝缘正常。重新恢复送电,变压器低压输出电压正常,开机发现1号水泵电机烧毁,2号水泵投入,设备运行正常。经判断,事故过程应该是:1号水泵45KW电机在运行状态无人监守,高压令克一相因为接触不良发热造成熔丝烧断,而熔管未跌落,持续放电造成熔管高温烧断掉落,电机缺相运行电机过流,而低压过流保护未动作,造成高压令克另外一相熔丝烧断跌落。疑惑点:高压有两相熔丝烧毁状态下,现场无其他电源输入,为什么刚到现场时变压器有嗡嗡声,而且低压还有两相电压输出?低压智能断路器能做开合闸操作?