钢结构防火涂料施工方案
钢结构防火涂料施工方案 1 工程概况X X核电站一期常规岛和B0P设施的工程中,钢结构防火等级为二级,防火保护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司生产的SC室内超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。2 编制依据2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。3 涂覆部位根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。4 主要项目4.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工
钢结构防火涂料施工方案编制说明
钢结构防火涂料施工方案编制说明 钢结构防火涂料施工编制依据是什么,施工条件又是什么,钢结构防火涂料施工工艺,注意事项分别是什么,带着这些问题,武立涂料就来告诉大家,钢结构防火涂料施工方案编制说明。 一、钢结构防火涂料施工方案编制说明 1、编制依据:1)钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)3)钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)4)建筑设计防火规范(2001年版)5)甲方进度安排计划和工地现场实际情况。 2、施工条件:1)甲方提供现场材料堆放场地。2)甲方保证现场具备必要的施工条件。3)施工用水、用电接至现场。 二、施工目的 按照钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。按照钢结构防火涂料施工方案,确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。 三、钢结构防火涂料施工工艺
钢结构防火涂料施工流程
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
钢结构夹层专业施工方案
钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。 钢结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。